Q122.

R-404A 商用冷凍庫溫度無法到達設定溫度(–20℃),壓縮機運轉中冷媒系統低壓壓力偏低,蒸發器出口過熱度降低,壓縮機運轉電流偏低,請問可能原因為

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q122

難易度分析

3 / 5

本題要求分析多項系統參數的綜合症狀,考生必須能精確區分低壓偏低時,過熱度升高與降低所代表的不同故障原因,需具備較強的邏輯推論與故障排除能力。

正確答案:①蒸發器管排結冰

① 蒸發器管排結冰:蒸發器管排結冰會阻礙空氣與冷媒間的熱交換效率,導致蒸發壓力下降使低壓壓力偏低;同時冰層使蒸發不完全,過熱度降低,且壓縮機吸入冷媒量減少使運轉電流偏低,完全符合題目所述症狀。

錯誤選項解析

  • ② 冷媒太少:冷媒不足雖會造成低壓偏低與電流偏低,但因進入蒸發器的冷媒量不足,會使過熱度升高而非降低,與題目「過熱度降低」的症狀矛盾。
  • ③ 膨脹閥開度太小:膨脹閥開度太小會限制冷媒流量,導致低壓偏低與電流偏低,但同樣會因蒸發器內冷媒不足而使過熱度升高,與題目條件不符。
  • ④ 冷凝器散熱不良:冷凝器散熱不良會使高壓壓力異常升高,壓縮機壓縮比增大導致運轉電流升高,與題目所述「低壓偏低、電流偏低」的症狀完全不符。
Learning Tip

"本題核心考點在於辨別低壓偏低時的伴隨症狀:過熱度升高代表冷媒不足或膨脹閥開度小,過熱度降低則指向蒸發器熱交換不良(如結冰、風扇故障或濾網堵塞)。實務上應優先檢查蒸發器結霜狀況與除霜系統是否正常作動,避免僅憑單一壓力讀數誤判。"