Q43.

空調機之負載電流是以下列何者量之?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 電路系統處理 · Q43

難易度分析

2 / 5

本題考查對不同電氣量測儀表功能及其實務應用場景的辨識能力,需區分功率量測與電流量測工具的差異,並考量設備量測時的安全性與操作適當性。

正確答案:④夾式電流表

④ 夾式電流表:夾式電流表利用電磁感應原理,無需斷線或串聯即可直接夾住導線量測交流負載電流,是冷凍空調現場檢修時量測壓縮機與風機運轉電流的標準工具。

錯誤選項解析

  • ① 瓦特表:瓦特表用於測量電路的有功功率(W),而非測量電流。其原理是透過電壓線圈與電流線圈的磁場交互作用來指示功率值,無法直接讀取負載電流。
  • ② 功率表:功率表同樣用於測量電功率(W 或 VA),可顯示電路的功率因數與功率消耗,但並非專門用來量測電流的儀表。
  • ③ 三用表:三用電表(萬用電表)雖具備電流測量功能,但需串聯接入電路才能量測,對於空調機等大電流負載而言操作不便且有安全風險,不適合用於現場負載電流的量測。
Learning Tip

"本題核心考點為電流測量儀表的選用與操作情境。常見混淆在於將功率表與電流表的功能搞混。實務上,夾式電流表因具備非接觸式測量特性,可安全量測大電流,是冷凍空調裝修檢定與現場維護的必備工具;而三用電表雖可量電流,但需串聯接入,僅適合小電流或控制迴路使用。"

學員答題分佈

①瓦特表0%
②功率表0%
③三用表0%
④夾式電流表0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!