Q14.
設備額定電流為15A,夾式電流錶的電流檔應放置在多少(A)?
冷凍空調裝修 · 丙級 · 運轉測試 · Q14
難易度分析
3 / 5
此題目要求考生不僅要了解設備的額定電流,還必須掌握量程選擇的實務原則,需考量啟動電流的影響以及量測解析度的平衡,並在多個數值選項中判斷最合適的量程範圍。
正確答案:③60
③ 60:60A 檔位為額定電流 15A 的 4 倍,符合電流錶量程選擇原則(量程應為額定電流之 2~5 倍),可涵蓋啟動突入電流並確保量測安全與精度。
錯誤選項解析
- ① 6:6A 檔位低於設備額定電流 15A,會導致夾式電流錶過載而無法正確讀數,甚至可能損壞儀表。
- ② 15:15A 檔位雖等於額定電流值,但電機設備啟動瞬間電流可達額定電流的 2~6 倍,使用此檔位易造成過載,且無適當餘裕不利於運轉監測。
- ④ 150:150A 檔位量程過大,針對 15A 的測量範圍會導致解析度不足,指針或數位顯示的讀數精確度顯著降低。
Learning Tip
"夾式電流錶量程選擇為冷凍空調丙級、乙級檢定常考題型。關鍵在於區分「額定電流」與「啟動電流」:壓縮機啟動時有突入電流 (Inrush Current),故量程需保留足夠餘裕。實務上選擇原則是量程 ≥ 額定電流 × 2~5 倍,兼顧安全性與量測精度。切勿選擇小於或等於額定電流的檔位,也避免選擇過大量程而喪失解析度。"
學員答題分佈
①60%
②150%
③600%
④1500%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!