Q71.
冷氣機停止後不能馬上再啟動是保護
冷凍空調裝修 · 丙級 · 電路系統處理 · Q71
難易度分析
2 / 5
本題考查對冷氣機核心元件及其保護機制的基礎概念理解。選項中包含了不同功能的零組件,考生需能正確區分各元件在系統中的作用及相對應的保護邏輯,屬於基本概念的單一選擇題。
正確答案:④壓縮機
④ 壓縮機:壓縮機停止後需等待 3 至 5 分鐘讓高低壓側壓力平衡,避免啟動轉矩過大造成馬達繞組過熱或機械損壞,此為壓縮機時間延遲保護的核心原理。
錯誤選項解析
- ① 風扇馬達:風扇馬達停止後可立即再啟動,因其無高低壓差問題,不需要延遲保護。
- ② 毛細管:毛細管為節流膨脹元件,負責產生高低壓差,本身無需啟動保護機制。
- ③ 保險絲:保險絲為過電流保護元件,與啟動延遲功能無關,其作用是在短路或過載時熔斷斷路。
Learning Tip
"壓縮機延遲保護為冷凍空調丙級與乙級檢定常考題型。切記:延遲目的在於等待系統高低壓平衡,而非保護電氣元件。實務上常使用時間延遲繼電器或除霜定時器實現此功能,若短週期反覆啟停會導致壓縮機過熱烧毁,此為現場維修常見故障模式。"
學員答題分佈
①風扇馬達0%
②毛細管0%
③保險絲0%
④壓縮機0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!