LONGEPASS
冷凍空調裝修/運轉測試/Q21
中等
正確率 -
Q21.

單相壓縮機再重新啟動時需間隔3~5 分鐘原因為

冷凍空調裝修 · 丙級 · 運轉測試 · Q21

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能區分壓縮機啟動間隔的具體物理目的,而非將其與一般的設備散熱或休息混淆。選項中包含具有誘導性的相關概念,需對冷媒循環壓力機制有準確掌握才能選出正確答案。

正確答案:③讓高低壓平衡

③ 讓高低壓平衡:壓縮機停止運轉後,高壓側與低壓側之間仍存在壓差,若立即重啟會造成啟動轉矩過大,導致馬達過載或壓縮機損壞。等待 3~5 分鐘可使冷媒循環靜止並讓高低壓自然平衡,確保壓縮機在無負載狀態下啟動。

錯誤選項解析

  • ① 讓壓縮機休息:壓縮機休息並非專業技術用語,此說法過於籠統且未說明實際物理機制。真正目的在於使系統內部達到壓力平衡,而非單純讓機械元件休息。
  • ② 讓電動機冷卻:電動機冷卻雖為運轉時的考量因素,但單相壓縮機啟動間隔的主要目的並非散熱。電動機溫度控制應依賴過載保護器與適當的運轉週期設計。
  • ④ 讓蒸發器除霜:蒸發器除霜屬於系統運轉過程中的熱交換功能,與壓縮機重啟間隔無關。除霜作業通常由除霜定時器或溫度感測器獨立控制,並非等待高低壓平衡的目的。
Learning Tip

"此類題型常考壓縮機高低壓平衡與啟動保護的關聯性。容易混淆的觀念包括將壓力平衡與散熱冷卻混為一談,實務上壓縮機頻繁啟停會造成液壓縮風險,應嚴格遵守最小停機間隔以延長設備壽命。"

學員答題分佈

①讓壓縮機休息0%
②讓電動機冷卻0%
③讓高低壓平衡0%
④讓蒸發器除霜0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目