Q8.
窗型空調機之運轉電流異常偏高,其可能之原因有
冷凍空調裝修 · 丙級 · 運轉測試 · Q8
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能準確區分不同故障狀態對運轉電流之正負影響,需對冷凝壓力與熱負荷之關聯有正確的理解,並在多個容易混淆的系統故障選項中做出精確判別。
正確答案:④空氣溫度太高
④ 空氣溫度太高:空氣溫度太高時,蒸發器熱負載增大,壓縮機需克服更高的冷凝壓力與蒸發壓力差,導致運轉電流異常偏高。
錯誤選項解析
- ① 冷媒漏:冷媒洩漏會導致系統內製冷劑不足,壓縮機負載降低,運轉電流反而會下降而非偏高。
- ② 壓縮機之閥片破損:壓縮機閥片破損會造成壓縮效率降低、高低壓差變小,壓縮機負載減輕,運轉電流會下降。
- ③ 空氣溫度太低:空氣溫度太低時,熱負載較小,壓縮機所需壓縮功減少,運轉電流會降低。
Learning Tip
"本題核心考點為運轉電流與熱負載之關係。切記:電流偏高常見原因為散熱不良(冷凝器髒污)、環境溫度過高或壓縮機機械性卡滯;而電流偏低則多為冷媒不足、閥片破損或膨脹閥阻塞。實務檢修時應先確認高低壓值與環境條件,避免誤判。"
學員答題分佈
①冷媒漏0%
②壓縮機之閥片破損0%
③空氣溫度太低0%
④空氣溫度太高0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!