LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q14
中等
正確率 -
Q14.

窗型空調機如運轉電流太低,下列何者不是可能原因?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q14

難易度分析

3 / 5

本題採取否定式提問,要求考生在多個影響電流的因素中,區分負載減輕與負載增加的對立條件。由於需要精確辨析不同故障狀態對運轉電流的影響方向,且涉及壓力與電流的邏輯推論,因此具有一定的辨析難度。

正確答案:④散熱不良

④ 散熱不良:散熱不良(如冷凝器髒污或散熱風扇故障)會使冷凝壓力升高,壓縮機壓縮負載增加,反而會導致運轉電流偏高,而非電流太低,故不是可能原因。

錯誤選項解析

  • ① 冷媒太少:冷媒不足會導致蒸發壓力下降,壓縮機的壓縮負載隨之降低,因此運轉電流會減少,屬於可能原因。
  • ② 毛細管堵塞:毛細管堵塞會限制冷媒循環量,使壓縮機吸入的冷媒蒸氣減少,壓縮負載減輕,運轉電流下降,屬於可能原因。
  • ③ 壓縮機閥片不良:壓縮機閥片不良會造成壓縮效率降低,冷媒無法被有效壓縮,壓縮機負載減輕,運轉電流偏低,屬於可能原因。
Learning Tip

"本題核心考點為運轉電流與壓縮機負載的關係。凡是會使冷媒循環量減少或壓縮效率降低的因素(冷媒不足、毛細管堵塞、閥片洩漏),都會讓壓縮機負載減輕而電流偏低;反之,散熱不良會使高壓側壓力上升,壓縮機需要更大的壓縮功,電流會偏高。切記:電流偏低代表負載輕,電流偏高代表負載重或散熱有問題。"

學員答題分佈

①冷媒太少0%
②毛細管堵塞0%
③壓縮機閥片不良0%
④散熱不良0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!