LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q4
簡單
正確率 -
Q4.

冷凍系統內冷媒充填太少時,將造成下列何種現象?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q4

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎概念應用題,需準確理解冷媒充填量與系統壓力變化的對應關係。選項設計涵蓋了高低壓的不同組合,要求考生能區分冷媒不足與其他故障(如冷凝不良或閥片破損)所導致的壓力差異。

正確答案:①高壓壓力太低、低壓壓力太低

① 高壓壓力太低、低壓壓力太低:冷媒充填量不足時,系統內循環的冷媒質量流量減少,導致蒸發器內可供蒸發吸熱的冷媒減少,使低壓側壓力下降;同時壓縮機排氣量減少,冷凝器內可供冷凝放熱的冷媒也減少,使高壓側壓力同步下降。

錯誤選項解析

  • ② 高壓壓力升高,低壓壓力降低:高壓壓力升高通常發生在冷凝散熱不良或冷媒過量時,而非冷媒不足的情況。冷媒不足時高壓應降低而非升高。
  • ③ 高壓壓力降低,低壓壓力升高:低壓壓力升高通常見於膨脹閥開度過大或壓縮機效率衰退(如閥片破損)時。冷媒不足時低壓應降低而非升高。
  • ④ 高壓壓力升高、低壓壓力升高:高低壓同時升高不符合冷凍循環原理,此現象在正常運轉的蒸氣壓縮循環中不會出現。冷媒不足時高低壓均會降低。
Learning Tip

"此類題型常考冷媒充填量異常對系統壓力的影響。切記:冷媒不足→高低壓均低;冷媒過量→高低壓均高;膨脹閥堵塞→低壓低、高壓正常或偏低;壓縮機閥片破損→低壓高、高壓低。實務檢修時應搭配電流錶與壓力錶交叉比對,避免誤判。"

學員答題分佈

①高壓壓力太低、低壓壓力太低0%
②高壓壓力升高,低壓壓力降低0%
③高壓壓力降低,低壓壓力升高0%
④高壓壓力升高、低壓壓力升高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目