LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q79
簡單
正確率 -
Q79.

冷媒量不足時,會有的現象是

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q79

難易度分析

2 / 5

本題考查冷媒循環系統的基本原理解析,需能準確區分冷媒量變化對系統高低壓及壓縮機負載電流的影響,屬於需要掌握基礎核心概念即可解答的典型考題。

正確答案:③電流變小

③ 電流變小:冷媒量不足時,壓縮機的負載減輕,壓縮的冷媒氣體質量減少,導致運轉電流下降,此為正確現象。

錯誤選項解析

  • ① 高壓壓力變高:冷媒量不足時,進入冷凝器的冷媒減少,冷凝壓力會下降而非升高,因此高壓壓力應變低。
  • ② 低壓壓力變高:冷媒不足會導致蒸發器內冷媒循環量減少,蒸發壓力會下降而非升高,因此低壓壓力應變低。
  • ④ 電流變大:冷媒不足會使壓縮機負載降低,電流應變小而非變大;電流變大通常發生在冷媒過量或系統堵塞導致高壓異常升高時。
Learning Tip

"冷媒不足的典型症狀為高低壓均下降且運轉電流減小,常考陷阱是將高低壓變化方向混淆。實務上應注意電流變小不等於系統正常,長期低電流運轉可能導致壓縮機散熱不良,檢修時應搭配冷媒回收充填設備確認正確充填量。"

學員答題分佈

①高壓壓力變高0%
②低壓壓力變高0%
③電流變小0%
④電流變大0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!