Q15.

冷凍循環系統中,若使用之毛細管較標準流量大時,將造成下列何種現象?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q15

難易度分析

3 / 5

本題要求分析節流裝置流量變動對系統壓力的影響,需將物理現象與壓力變化進行邏輯推論,且選項中包含多組對立的壓力組合,旨在考驗對冷凍循環基本原理的理解程度。

正確答案:①高壓降低,低壓升高

① 高壓降低,低壓升高:毛細管作為膨脹節流裝置,當其流量大於標準值(管徑較大或長度較短)時,節流效果減弱,導致更多冷媒流入蒸發器側,使低壓側壓力升高;同時高壓側冷媒積存量減少,造成高壓側壓力降低。

錯誤選項解析

  • ② 低壓降低,高壓升高:此描述與實際物理現象相反。毛細管流量過大時,冷媒會從高壓側快速流向低壓側,不會出現低壓降低的情況,正確現象應為低壓升高、高壓降低。
  • ③ 高低壓均降低:高低壓均降低通常發生於冷媒洩漏或壓縮機效率不良等狀況,而非毛細管流量過大所致。毛細管流量過大會使冷媒重新分配,造成一側升高、一側降低。
  • ④ 高低壓均升高:高低壓均升高常見於冷凝器散熱不良或系統內混入空氣等情況。毛細管流量過大時,高壓側因冷媒流失而壓力下降,不會出現雙側均升高的現象。
Learning Tip

"毛細管節流原理為冷凍空調丙級與乙級檢定之高頻考點。毛細管流量取決於管徑、長度與冷媒狀態,流量過大會導致低壓偏高、高壓偏低,進而使蒸發溫度上升、冷房效果變差;流量過小則會造成低壓偏低、高壓偏高,甚至引起蒸發器結霜。實務上更換毛細管時,必須嚴格比對原廠規格之尺寸,不可任意代用。"

學員答題分佈

①高壓降低,低壓升高0%
②低壓降低,高壓升高0%
③高低壓均降低0%
④高低壓均升高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!