LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q82
中等
正確率 -
Q82.

毛細管堵塞以後的電冰箱管路會

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q82

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能準確分辨系統堵塞後的壓力分佈與溫度變化,並能區分出堵塞現象與散熱不良等相似故障的差異,需對冷凍循環原理有完整的理解才能正確排除干擾選項。

正確答案:④低壓降低,蒸發器漸化霜,冷凝器不熱

④ 低壓降低,蒸發器漸化霜,冷凝器不熱:毛細管堵塞後,低壓側形成真空使壓力降低,蒸發器因無冷媒循環而失去冷卻效果、霜層逐漸融化,同時冷凝器因無熱冷媒流入而不熱。此為典型的冰塞或髒堵故障現象。

錯誤選項解析

  • ① 高壓急升甚至管路爆裂:毛細管堵塞時,高壓側壓力雖會上升,但壓縮機馬達會因過載繼電器動作而先行切斷,不會達到管路爆裂的程度。此選項誇大了壓力上升的嚴重性。
  • ② 冷凝器溫度很高:毛細管堵塞後,冷媒循環停止,高溫高壓冷媒無法持續流入冷凝器,因此冷凝器溫度不會維持很高,反而會逐漸接近環境溫度。
  • ③ 電流漸升而被過載繼電器切斷:毛細管堵塞造成冷媒流量減少,壓縮機運轉負載實際上是降低,運轉電流會下降或維持偏低,而非漸升。過載繼電器可能因壓縮機過熱而非過電流動作。
Learning Tip

"本題核心考點為毛細管堵塞後的系統壓力變化與溫度表現。常考陷阱是混淆「毛細管堵塞」與「冷媒過多」或「散熱不良」的症狀。切記:毛細管堵塞 = 低壓下降、蒸發器不冷、冷凝器不熱;而冷凝器散熱不良才會出現高壓急升、冷凝器過熱的現象。實務檢修時應先確認高低壓壓力值與各管路溫度分佈,才能準確判斷故障點。"

學員答題分佈

①高壓急升甚至管路爆裂0%
②冷凝器溫度很高0%
③電流漸升而被過載繼電器切斷0%
④低壓降低,蒸發器漸化霜,冷凝器不熱0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!