Q27.
窗型空調機毛細管在蒸發器入口結霜,則冷媒量
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q27
難易度分析
2 / 5
本題考查冷媒充填量與設備運作狀態的對應關係,屬於對基礎冷凝循環故障現象的理解與記憶,無需複雜推導即可判定。
正確答案:①過少
① 過少:當冷媒量不足時,蒸發器內壓力下降,導致蒸發溫度降低至露點以下,毛細管出口與蒸發器入口處因溫度過低而產生結霜現象,此為冷媒洩漏或充填不足的典型故障徵兆。
錯誤選項解析
- ② 過多:冷媒過多會使冷凝壓力升高,壓縮機負載增加,通常表現為高壓側異常或壓縮機過熱,而非蒸發器入口結霜。
- ③ 適量:冷媒適量時,蒸發器應呈現均勻結露狀態,吸熱正常,不會在毛細管出口處出現局部結霜。
- ④ 不一定:蒸發器入口結霜的成因明確,主要與冷媒不足或毛細管堵塞有關,並非無法判斷的模糊狀況。
Learning Tip
"此題核心考點為冷媒量與蒸發壓力的關係。實務上,蒸發器結霜常見原因包括冷媒不足、毛細管阻塞或蒸發器風扇風量不足,三者需搭配高低壓錶量測與電流檢測綜合判斷。注意區分:冷媒不足導致入口結霜,而風量不足則多為整體結霜或結冰。"
學員答題分佈
①過少0%
②過多0%
③適量0%
④不一定0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!