Q99.
窗型空調機蒸發器結霜,其可能原因是
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q99
難易度分析
2 / 5
本題考查冷氣系統中壓力與溫度之關係,要求考生能準確區分各項操作參數對蒸發器溫度的影響,並排除與結霜現象相反的干擾選項。
正確答案:③低壓壓力低
③ 低壓壓力低:低壓壓力過低會使冷媒的蒸發溫度隨之下降,當蒸發器表面溫度低於 0°C 時,空氣中的水分便會在鰭片上凝結成霜。此為蒸發器結霜最典型的故障原因,可能由冷媒不足、膨脹閥開度過小或濾網堵塞引起。
錯誤選項解析
- ① 室內溫度高:室內溫度過高會增加蒸發器的熱負荷,使蒸發溫度上升而非下降,因此不會導致結霜現象。實際情況反而是散熱效果變差時才可能影響系統運轉。
- ② 風扇轉速太高:風扇轉速太高會增加通過蒸發器的風量,提升熱交換效率,使蒸發器表面溫度不易降至冰點以下,故不會造成結霜。風量不足才是結霜的常見原因。
- ④ 冷媒太多:冷媒過多會導致系統高壓側壓力上升,蒸發壓力亦會偏高,蒸發溫度反而升高,不易產生結霜。冷媒過多的典型症狀是壓縮機負荷過大與冷凝效果變差。
Learning Tip
"蒸發器結霜的核心考點在於蒸發溫度是否低於冰點。實務上最常考的低壓過低原因包括:冷媒洩漏不足、空氣濾網堵塞導致風量不足、以及膨脹閥故障開度過小。切記「低壓低→蒸發溫度低→結霜」的因果關係,勿與冷媒過多的症狀混淆。"
學員答題分佈
①室內溫度高0%
②風扇轉速太高0%
③低壓壓力低0%
④冷媒太多0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!