Q44.
充填冷媒時,若工作皮管內部空氣未排除,可能會造成
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q44
難易度分析
2 / 5
本題考查冷凍循環系統中非凝結性氣體對運作壓力的影響,屬於對基本物理概念理解的應用題,需準確區分壓力升高的原因與結果。
正確答案:②高壓過高
② 高壓過高:高壓過高為正確答案。充填冷媒時若未將皮管內空氣排除,空氣(主要為氮氣與氧氣)作為非凝結性氣體會進入系統,在冷凝器中無法液化,造成冷凝壓力異常升高,使高壓側讀數偏高。
錯誤選項解析
- ① 高壓過低:高壓過低的說法錯誤。當非凝結性氣體(空氣)進入冷凍循環系統後,會佔據冷凝器內部空間,導致系統總壓力上升而非下降,因此高壓側壓力會異常升高而非降低。
- ③ 電流降低:電流降低的說法錯誤。當系統高壓升高時,壓縮機需要更大的運轉功率來克服高壓差,實際上會導致運轉電流上升而非降低,長期運行更可能使壓縮機過載。
- ④ 不影響:不影響的說法錯誤。空氣進入系統不僅會造成高壓異常升高,其中的水分更可能引起冰堵現象,氧氣也會加速冷凍油劣化與系統元件腐蝕,嚴重影響系統性能與壽命。
Learning Tip
"此類題型常考非凝結性氣體對冷凍循環的影響。實務操作中,充填冷媒前必須使用冷媒本身或真空泵浦將充填皮管內的空氣完全排除(稱為purging 排氣作業)。容易混淆的觀念是:空氣進入系統會同時造成高壓升高與電流上升,而非降低。此外,空氣中的水分是造成膨脹閥冰堵的主因,氧氣則會加速冷凍油氧化,這兩點也是檢定常考重點。"
學員答題分佈
①高壓過低0%
②高壓過高0%
③電流降低0%
④不影響0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!