Q52.
電冰箱回流管結霜,可能原因為
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q52
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能準確區分不同故障狀態下結霜發生的具體位置。由於選項中包含了多個容易混淆的冷媒充填狀態及管路異常情況,需透過對比分析才能判定正確原因,具有一定的辨析難度。
正確答案:②冷媒太多
② 冷媒太多:冷媒充填過多時,蒸發器無法將全部液態冷媒完全氣化,多餘的液態冷媒會沿回流管返回壓縮機,造成回流管表面溫度低於露點而結霜。此為冷凍空調檢定中冷媒過量的典型故障特徵。
錯誤選項解析
- ① 冷媒不足:冷媒不足時,蒸發壓力過低會導致蒸發器入口或毛細管出口結霜,而非回流管結霜。冷媒量不足時,冷媒在蒸發器前端即已完全蒸發吸熱,無法流至回流管段。
- ③ 低壓閥片不良:低壓閥片不良會導致壓縮機壓縮效率下降或高低壓串氣,主要表現為吸排氣壓差不足、冷卻效果變差,不會直接造成回流管結霜現象。
- ④ 毛細管半堵:毛細管半堵會使冷媒流量減少、低壓側壓力下降,結霜通常發生在毛細管出口至蒸發器前端,而非回流管。此狀況與冷媒過多的結霜位置截然不同。
Learning Tip
"本題核心考點為結霜位置與故障原因的對應關係。冷媒過多導致液態冷媒回流使回流管結霜;冷媒不足或毛細管堵塞則在蒸發器前端結霜,兩者位置相反。實務上若發現回流管結霜,應立即檢查冷媒充填量並適度回收冷媒,避免液壓縮損壞壓縮機閥片。"
學員答題分佈
①冷媒不足0%
②冷媒太多0%
③低壓閥片不良0%
④毛細管半堵0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!