LONGEPASS
冷凍空調裝修/運轉測試/Q52
中等
正確率 -
Q52.

R-410A 冷媒之窗型空調機正常運轉中,其低壓側壓力(kg f/cm 2 G)約為

冷凍空調裝修 · 丙級 · 運轉測試 · Q52

難易度分析

3 / 5

本題考查對特定冷媒運轉壓力數值的精確記憶。由於不同種類的冷媒在相同工況下具有顯著的壓力差異,考生必須準確掌握該冷媒的標準壓力範圍,才能在數值相近的選項中做出正確判斷。

正確答案:③8~10

③ 8~10:8~10 kgf/cm²G 為 R-410A 窗型空調機正常運轉時的標準低壓側壓力,對應蒸發溫度約 5~7°C,符合一般空調舒適冷氣的設計工況。

錯誤選項解析

  • ① 0~2:0~2 kgf/cm²G 的壓力遠低於 R-410A 正常運轉時的低壓側壓力範圍,此壓力對應的蒸發溫度約在 -20°C 以下,屬於低溫冷凍系統的壓力範圍,不適用於窗型空調機。
  • ② 4~6:4~6 kgf/cm²G 的壓力對應蒸發溫度約在 0°C 附近,此範圍通常用於中溫冷藏系統(如冷藏庫),而非一般空調系統的運轉壓力。
  • ④ 10~12:10~12 kgf/cm²G 的壓力偏高,可能表示蒸發溫度設定過高或冷媒充填量過多,會導致壓縮機負載增加及除濕效果下降,非正常運轉範圍。
Learning Tip

"R-410A 為近共沸混合冷媒,其運轉壓力約為傳統 R-22 的 1.6 倍。此類題型常考陷阱在於混淆不同冷媒的高低壓壓力範圍,實務上需特別注意:低壓側壓力異常偏低可能代表冷媒洩漏或膨脹閥故障,偏高則可能為冷媒過量或蒸發器散熱不良。檢定考試中務必確認題目指定的冷媒種類再作答。"

學員答題分佈

①0~20%
②4~60%
③8~100%
④10~120%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!