Q57.
低壓壓力過低,冷凝器不熱,電流減少,其故障為
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q57
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能綜合分析壓力、溫度與電流三項參數的變化,並將其與特定的系統故障現象進行邏輯對比。由於需要區分多種相似故障的特徵差異,因此具有一定的分析難度。
正確答案:②管路阻塞
② 管路阻塞:管路阻塞(如毛細管或膨脹閥堵塞)會限制冷媒循環流量,使蒸發側冷媒供應不足導致低壓壓力過低;同時因循環量減少,冷凝器放熱量下降而不熱,壓縮機負荷降低使運轉電流減少,完全符合題目所述三項症狀。
錯誤選項解析
- ① 冷媒過多:冷媒過多時,系統內冷媒循環量增加,會導致低壓側壓力偏高而非過低,且冷凝器會異常發熱、運轉電流上升,與題目所述症狀完全相反。
- ③ 冷凝器散熱不良:冷凝器散熱不良會造成高壓側壓力異常升高,而非低壓過低;此時冷凝器溫度會偏高且壓縮機負荷增加、電流上升,與題目描述的「冷凝器不熱、電流減少」不符。
- ④ 壓縮不良:壓縮不良(如壓縮機閥片損壞或內部洩漏)會使壓縮機無法建立足夠的壓力差,導致低壓側壓力偏高而非過低,雖然電流可能減少,但整體症狀組合與題目描述不一致。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分冷媒循環量異常與壓力變化的對應關係。管路阻塞的典型特徵是「低壓低、冷凝器不熱、電流小」三症並現;而冷媒過多與壓縮不良均會使低壓升高,冷凝器散熱不良則會使高壓升高。實務檢修時應同時量測高低壓壓力與運轉電流,交叉比對以準確判斷故障點。"
學員答題分佈
①冷媒過多0%
②管路阻塞0%
③冷凝器散熱不良0%
④壓縮不良0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!