Q68.
窗型空調機之盤管結霜,何者不是可能之原因?
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q68
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能準確區分冷氣系統中導致低壓下降與高壓上升的不同物理現象,並判斷其對蒸發器溫度的影響。由於需要將多個可能的故障原因與特定現象(結霜)進行邏輯排除,屬於考驗基礎理論應用能力的標準題目。
正確答案:④高壓升高
④ 高壓升高:高壓升高會使冷凝溫度上升,系統整體壓力偏高,反而會提高蒸發溫度,不會導致盤管結霜,故非可能原因。
錯誤選項解析
- ① 冷媒漏:冷媒洩漏會導致蒸發器內冷媒流量不足,使蒸發壓力過低、盤管溫度降至冰點以下而結霜,屬於常見原因。
- ② 風量太小:風量太小(如濾網堵塞、風扇馬達異常)會使熱交換不足,蒸發器盤管溫度持續下降至露點以下而結霜,屬於常見原因。
- ③ 毛細管半堵:毛細管半堵塞會限制冷媒流量進入蒸發器,造成蒸發壓力降低與盤管過冷而結霜,屬於常見原因。
Learning Tip
"盤管結霜的核心機制是蒸發壓力過低導致盤管表面溫度低於 0°C。常考陷阱在於混淆「高壓異常」與「低壓異常」的影響:高壓側問題(如冷凝器散熱不良、冷媒過充)會使系統壓力整體上升,不會結霜;而冷媒不足、風量不足、節流裝置堵塞均會造成低壓側壓力下降,才是結霜的三大主因。實務檢修時應優先量測低壓表壓力值並檢查濾網清潔度。"
學員答題分佈
①冷媒漏0%
②風量太小0%
③毛細管半堵0%
④高壓升高0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!