LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q94
中等
正確率 -
Q94.

永久運轉電容式電動機之轉速變慢時,可能為

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q94

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能區分不同故障因素對電動機轉速的影響,需具備對電容運轉原理的正確理解,並能排除系統外部因素與內部損壞的干擾,屬於基礎概念應用題。

正確答案:②電容器損壞

② 電容器損壞:永久運轉電容式(PSC)電動機依靠電容器產生相位差以維持運轉轉矩,當電容器容量衰退或損壞時,相位差不足會直接導致轉速變慢、出力下降。

錯誤選項解析

  • ① 電壓突然升高:電壓升高通常會使電動機轉矩增大、轉速趨於上升,而非變慢;電壓過低才會導致轉速下降。
  • ③ 電動機線圈過熱:線圈過熱多為過電流或散熱不良的結果,屬於故障徵兆而非轉速變慢的直接原因;過熱嚴重時會造成絕緣劣化甚至燒毀,而非單純轉速降低。
  • ④ 高壓壓太高:高壓過高會增加壓縮機負載使電流上升,但此屬系統側負載變化,並非電動機本身轉速變慢的直接原因,應優先檢查電容器與電源電壓。
Learning Tip

"PSC電動機故障排除時,轉速異常應優先量測電容器容量是否偏離額定值(±6%)。常考陷阱為混淆「電壓過高」與「電壓過低」對轉速的影響,以及將系統高壓異常與電動機本體故障混為一談。實務上電容器老化為最常見的轉速下降原因,定期檢測電容量可有效預防故障。"

學員答題分佈

①電壓突然升高0%
②電容器損壞0%
③電動機線圈過熱0%
④高壓壓太高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目