Q64.

窗型空調機單相風扇馬達,若啟動時異常慢速反轉,其可能之原因為

冷凍空調裝修 · 丙級 · 電路系統處理 · Q64

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能精確區分電容器在不同故障狀態(短路與斷路)下對馬達運轉方向及啟動現象的影響,需對單相馬達的相位差原理有深入理解才能正確排除干擾選項。

正確答案:③運轉電容器短路

③ 運轉電容器短路:運轉電容器短路會造成主副繞組間的相位差異常,使旋轉磁場方向改變,導致單相馬達啟動時出現異常慢速反轉的現象。

錯誤選項解析

  • ① 盤管堵住:盤管堵住會影響熱交換效率與風量,造成散熱不良或冷房效果下降,但不會導致馬達反轉現象。
  • ② 運轉電容器斷路:運轉電容器斷路時,副繞組無法獲得移相電流,馬達通常會發出嗡嗡聲而無法啟動,而非慢速反轉。
  • ④ 電壓太低:電壓太低會使馬達轉矩不足而運轉緩慢,但不會改變旋轉磁場方向,因此不會造成反轉。
Learning Tip

"單相感應馬達的旋轉方向由主繞組與副繞組產生的旋轉磁場方向決定,而運轉電容器負責提供正確的相位差。當電容器短路時,相位關係被破壞,磁場反向旋轉,是此類題型的常考陷阱。實務檢修時應先使用三用電表量測電容器容量與絕緣狀態,區分短路、斷路或容量衰減的不同故障特徵。"

學員答題分佈

①盤管堵住0%
②運轉電容器斷路0%
③運轉電容器短路0%
④電壓太低0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!