Q101.
窗型空調機壓縮機無法啟動之可能原因為
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q101
難易度分析
2 / 5
本題考查對電氣控制元件與冷媒循環系統故障影響之區分的掌握程度,需能準確辨析導致設備完全無法啟動與僅影響製冷效能的差異。
正確答案:③溫控器開關故障
③ 溫控器開關故障:溫控器開關故障會使控制迴路無法閉合,壓縮機接觸器無法獲得啟動訊號,導致壓縮機完全無法啟動,此為常見電氣控制故障。
錯誤選項解析
- ① 活塞環間隙過大:活塞環間隙過大會導致壓縮機壓縮效率下降與冷房效果變差,但壓縮機仍可正常啟動運轉,並非無法啟動的直接原因。
- ② 乾燥過濾器堵塞:乾燥過濾器堵塞會造成冷媒循環不良、低壓側結霜或冰堵現象,壓縮機仍會啟動運轉,僅表現為製冷效果不佳。
- ④ 系統冷媒不足:系統冷媒不足會使蒸發壓力下降、製冷能力降低,但一般窗型空調未設低壓保護開關,壓縮機仍會持續啟動運轉。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分「電氣控制故障」與「冷媒系統異常」的差異。溫控器、過載保護器、啟動電容、運轉電容等電氣元件故障會直接導致壓縮機無法啟動;而冷媒洩漏、管路堵塞、活塞環磨損等系統問題僅影響運轉效能,壓縮機仍可啟動。實務檢修時應先確認電源供應與控制迴路是否正常,再進一步檢查冷媒系統。"
學員答題分佈
①活塞環間隙過大0%
②乾燥過濾器堵塞0%
③溫控器開關故障0%
④系統冷媒不足0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!