Q106.
定頻窗型空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫,此異常情形重複出現,最有可能之原因?
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q106
難易度分析
3 / 5
此題目要求考生能精確區分不同故障原因所導致的電流變化特徵,需對單相馬達啟動原理及堵轉現象有深入理解,並能排除冷媒量異常等干擾選項。
正確答案:①運轉電容斷路
① 運轉電容斷路:運轉電容負責提供壓縮機單相感應馬達啟動所需的相位差與啟動轉矩。當電容斷路時,馬達無法產生足夠啟動轉矩,導致轉子處於堵轉狀態,此時電流會飆升至額定電流的數倍(即堵轉電流),進而觸發過載保護開關跳脫,且此循環會因重複嘗試啟動而不斷發生。
錯誤選項解析
- ② 過載保護器故障:若過載保護器本身故障,通常會呈現「未達額定電流即誤跳脫」或「完全無法跳脫」兩種極端狀況。本題描述的是電流確實達到額定數倍後才跳脫,屬於過載保護器的正常保護動作,而非保護器本身故障。
- ③ 系統冷媒不足:冷媒不足會導致壓縮機運轉負載降低,運轉電流會低於額定值,而非升高至數倍。此狀況通常伴隨低壓側壓力過低、蒸發器結霜等現象,與本題描述的過電流症狀完全不符。
- ④ 系統冷媒太多:冷媒充填過多確實會使壓縮機運轉電流偏高,但通常只會略高於額定值,且壓縮機仍可啟動運轉,不會在通電瞬間即產生數倍額定電流並立即跳脫。此症狀更符合電容故障導致的堵轉過電流特徵。
Learning Tip
"本題核心考點為壓縮機啟動電流異常的故障診斷。關鍵在於區分「堵轉電流(數倍額定)」與「過載電流(略高於額定)」的差異:運轉電容斷路會造成單相馬達無法啟動而進入堵轉狀態,電流瞬間飆高;而冷媒過多或散熱不良引起的過載屬於漸進式電流上升。實務檢修時,應優先使用三用電表電容檔量測運轉電容容量是否衰減或斷路,此為窗型空調壓縮機無法啟動的最常見原因。"
學員答題分佈
①運轉電容斷路0%
②過載保護器故障0%
③系統冷媒不足0%
④系統冷媒太多0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!