Q118.
R-507 商用冷凍庫(冷凝器在室外空間)室內溫度27℃,室外溫度34℃,庫溫為–18℃運轉時,合理運轉壓力(飽和溫度)約為
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q118
難易度分析
4 / 5
此題要求同時分析冷凝側與蒸發側的合理溫差,並在不同壓力單位(psig 與 kgf/cm²G)的選項中進行比對,需精確掌握熱交換溫差原則及單位換算才能選出正確答案。
正確答案:④高壓22.4kg f/cm 2G(48.9℃),低壓 1.7kg f/cm 2G(-24.2℃)
④ 高壓22.4kg f/cm 2G(48.9℃),低壓 1.7kg f/cm 2G(-24.2℃):高壓側冷凝溫度 48.9℃(約高於室外溫度 15℃)與低壓側蒸發溫度 -24.2℃(約低於庫溫 6℃)均符合 R-507 冷媒於商用冷凍庫系統之合理飽和溫度設計範圍,高低壓側溫差皆滿足熱交換需求。
錯誤選項解析
- ① 高壓319psig(48.9℃),低壓50psig(-10.2℃):高壓側冷凝溫度 48.9℃ 尚屬合理,但低壓側蒸發溫度 -10.2℃ 遠高於庫溫 -18℃ 所需之合理蒸發溫度(應低於庫溫約 5~10℃),無法達成有效降溫。
- ② 高壓220psig(34.1℃),低壓25psig(-23.6℃):低壓側蒸發溫度 -23.6℃ 符合 -18℃ 庫溫之合理範圍,但高壓側冷凝溫度僅 34.1℃ 與室外環境溫度 34℃ 幾乎相同,缺乏足夠的冷凝溫差進行散熱,實際運轉中冷凝溫度應高於環境溫度約 10~15℃。
- ③ 高壓15.5 kg f/cm 2G(34.2℃),低壓1.7 kgf/cm2G(-24.2℃):低壓側蒸發溫度 -24.2℃ 合理,但高壓側冷凝溫度僅 34.2℃ 同樣與室外溫度過於接近,不符合風冷式冷凝器正常運轉時應有之冷凝溫度(約 45~50℃)。
Learning Tip
"此類題型核心考點為冷凝溫度與環境溫差(風冷式約高 10~15℃)及蒸發溫度與庫溫差(約低 5~10℃)之合理範圍。常見陷阱為單位混淆(psig 與 kgf/cm²G 換算約 1 kgf/cm²G ≈ 14.22 psig),以及忽略冷凝器散熱需有足夠溫差驅動之熱力學原理。實務上 R-507 為 HFC 共沸混合冷媒(R-125/R-143a),常用於低溫商用冷凍系統。"
學員答題分佈
①高壓319psig(48.9℃),低壓50psig(-10.2℃)0%
②高壓220psig(34.1℃),低壓25psig(-23.6℃)0%
③高壓15.5 kg f/cm 2G(34.2℃),低壓1.7 kgf/cm2G(-24.2℃)0%
④高壓22.4kg f/cm 2G(48.9℃),低壓 1.7kg f/cm 2G(-24.2℃)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!