LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q120
困難
正確率 -
Q120.

R-404A 商用冷凍庫(冷凝器在室內空間)在室內溫度27℃,室外溫度34℃,庫溫為-18℃運轉時,合理運轉壓力(飽和溫度)約為

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q120

難易度分析

4 / 5

本題需綜合運用冷凝溫度與蒸發溫度的合理溫差邏輯,並將其與特定冷媒的飽和壓力溫度對照表進行比對。選項中涉及多種壓力單位且包含邏輯陷阱,要求考生必須精確掌握熱傳遞基本原理及冷媒物理特性才能正確排除錯誤選項。

正確答案:②高壓265psig(42.5℃),低壓20psig(-25.8℃)

② 高壓265psig(42.5℃),低壓20psig(-25.8℃):高壓265psig(42.5℃) 符合 R-404A 在冷凝溫度約 42.5℃(高於室外 34℃ 約 8.5℃)的飽和壓力;低壓20psig(-25.8℃) 對應蒸發溫度約 -25.8℃,低於庫溫 -18℃ 約 7.8℃,符合蒸發器與庫溫的典型溫差設計,為合理運轉壓力。

錯誤選項解析

  • ① 高壓200psig(31.7℃),低壓20psig(-25.8℃):高壓200psig(31.7℃) 對應的冷凝溫度偏低,R-404A 在 31.7℃ 的飽和壓力約為 115psig,而非 200psig;且商用冷凍庫在室外 34℃ 環境下,冷凝溫度應高於環境溫度約 8~15℃,故 31.7℃ 不符合合理運轉條件。
  • ③ 高壓13.5 kg f/cm2G(30.2℃),低壓1.4 kg f/cm2G(-25.9℃):高壓13.5 kgf/cm²G(30.2℃) 換算約 192psig,對應溫度 30.2℃ 低於室外環境 34℃,冷凝溫度不可能低於散熱介質溫度;低壓1.4 kgf/cm²G(-25.9℃) 雖蒸發溫度合理,但高壓數值明顯錯誤。
  • ④ 高壓18.5 kg f/cm2G(42.2℃),低壓3 kgf/cm 2G(-12.4℃):高壓18.5 kgf/cm²G(42.2℃) 高壓側數值合理,但低壓3 kgf/cm²G(-12.4℃) 對應蒸發溫度僅 -12.4℃,與庫溫 -18℃ 相比蒸發溫度反而高於庫溫,違反熱傳基本原理,無法達成降溫目的。
Learning Tip

"此題核心考點為冷凍系統飽和溫度與環境溫度的關係:冷凝溫度應高於冷卻介質溫度 8~15℃,蒸發溫度應低於被冷卻空間溫度 5~10℃。R-404A 為 HFC 混合冷媒,常用於中低溫商用冷凍,檢定時需熟記其飽和壓力溫度對照表。常見陷阱為單位混淆(psig 與 kgf/cm²G 換算約 1:1.033)及溫差邏輯顛倒。"

學員答題分佈

①高壓200psig(31.7℃),低壓20psig(-25.8℃)0%
②高壓265psig(42.5℃),低壓20psig(-25.8℃)0%
③高壓13.5 kg f/cm2G(30.2℃),低壓1.4 kg f/cm2G(-25.9℃)0%
④高壓18.5 kg f/cm2G(42.2℃),低壓3 kgf/cm 2G(-12.4℃)0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目