Q5.
供電給多具低壓電動機線路其幹線線徑以能通過該線路最大電動機滿載電流的多少倍,加上其他電動機滿載電流之總和?
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電動機裝置 · Q5
難易度分析
3 / 5
此題要求記憶特定法規規定的係數,並分辨幹線與分路計算方式,選項中有易混淆的常見數值作為干擾,屬於需要正確套用規則的普通難度。
正確答案:④1.25
④ 1.25:依據 用戶用電設備裝置規則 規定,供電給多具低壓電動機之幹線,其導線安培容量應為最大電動機 滿載電流的 1.25 倍 加上其餘電動機滿載電流總和,此係數考量最大電動機的 啟動電流 與安全裕度。
錯誤選項解析
- ① 3:將最大電動機滿載電流乘以 3 倍 會導致幹線線徑過度放大,造成材料浪費與施工成本增加,不符合經濟效益與法規要求。
- ② 2:2 倍 的係數遠高於法規標準,會使幹線承載容量過大,不僅浪費銅線資源,也與 用戶用電設備裝置規則 的規定不符。
- ③ 1.5:1.5 倍 雖較接近但仍非正確值,此數值常見於其他電氣計算情境,容易與本題的 1.25 倍 規定混淆。
Learning Tip
"此類題型常考 電動機幹線容量計算 與 分路容量計算 的區別。需特別注意:單一電動機分路為滿載電流的 1.25 倍,而多具電動機幹線則為「最大電動機的 1.25 倍 + 其他電動機滿載電流總和」。實務上若係數記錯,將導致線徑選取不當,可能引發 導線過熱 或 保護電驛無法正常動作 等安全疑慮。"
學員答題分佈
①30%
②20%
③1.50%
④1.250%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
供應二具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量應不低於所供應電動機滿載電流之和加最大電動機滿載電流百分之多少?
幹線過電流保護器,以能承擔各分路之最大負載電流及部分起動電流;如各電動機不同時啟動時,該保護器之電流額定應為
低壓標準電動機分路自幹線分歧點至分路過電流保護器之長度為五米,其導線安培容量除不低於分路容量外,並不得小於幹線過電流保護裝置安培額定之多少倍?
三相220V 感應電動機1/2 馬力(滿載電流2.0A)2 台、3/4 馬力(滿載電流2.7A)2 台,併接於同一分路,分路過電流保護之額定電流可選用多少A?
低壓電容器配裝於電動機分路之導線,其安培容量不得小於電動機電路導線安培容量之多少?且不得小於電容器額定電流之1.35 倍