Q41.

三相220V 感應電動機1/2 馬力(滿載電流2.0A)2 台、3/4 馬力(滿載電流2.7A)2 台,併接於同一分路,分路過電流保護之額定電流可選用多少A?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電動機裝置 · Q41

難易度分析

3 / 5

題目需要正確套用電動機分路過電流保護的特定公式,並在計算後選擇最接近的標準斷路器額定值,唯一的易錯點是錯誤的加總與係數使用,屬於普通概念加一個陷阱的典型題型。

正確答案:①15

① 15:依據 用戶用電設備裝置規則,多台電動機共用分路時,過電流保護裝置額定值計算方式為:最大台電動機滿載電流 × 2.5 + 其餘電動機滿載電流總和。本題最大台為 2.7A,計算:2.7 × 2.5 + 2.7 + 2.0 × 2 = 6.75 + 2.7 + 4.0 = 13.45A,選用標準規格最接近且大於計算值之 15A 斷路器 符合規範。

錯誤選項解析

  • ② 20:20A 雖為標準斷路器規格,但大於計算值 13.45A 過多,無法提供適當的 過電流保護,當分路發生過載時可能無法及時跳脫,不符合保護協調性要求。
  • ③ 40:40A 遠超過計算所需,會使 過電流保護裝置 失去保護功能,電動機過載時無法在安全時間內切斷電路,可能導致 電動機燒毀 或線路過熱。
  • ④ 50:50A 嚴重偏離計算值 13.45A,完全無法發揮 分路保護 作用,違反裝置規則中電動機分路過電流保護之選定原則。
Learning Tip

"本題核心考點為 多台電動機分路過電流保護之計算公式,切記以 最大台滿載電流 × 2.5 為基準再加上其餘台數之滿載電流總和。常見陷阱是誤將所有電動機電流直接相加後再乘係數,或誤用 分路導線容量 的計算方式。計算後須選用 標準斷路器規格(15A、20A、30A、40A、50A)中「大於且最接近」計算值的額定值。"

學員答題分佈

①150%
②200%
③400%
④500%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!