Q54.
一台3ψ、220V、15HP、60Hz 感應電動機,若滿載電流為43A,全壓啟動電流約為240A,以Y-Δ降壓啟動時電流約為多少A?
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電動機裝置 · Q54
難易度分析
2 / 5
此題屬於概念回憶類型,需了解Y‑Δ啟動電流為全壓啟動電流的三分之一,並直接套用此比例計算。題目只提供一個明顯的錯誤比例作為迷惑,整體難度偏低。
正確答案:②80
② 80:80A 為正確答案。Y-Δ 降壓啟動時,電動機繞組先以 Y 接(星形接線) 啟動,此時每相繞組電壓降為線電壓的 1/√3,啟動電流亦降為全壓啟動(Δ 接)的 1/3,故 240A ÷ 3 = 80A。
錯誤選項解析
- ① 40:40A 的數值約為全壓啟動電流的 1/6,此數值不符合 Y-Δ 降壓啟動的電流比例關係。Y-Δ 啟動時線電流應為全壓啟動的 1/3,而非 1/6。
- ③ 120:120A 為全壓啟動電流的 1/2,此比例並非 Y-Δ 降壓啟動的標準電流衰減比。Y-Δ 啟動的線電流固定為全壓啟動的 1/3,而非 1/2。
- ④ 240:240A 為 全壓啟動(直接啟動) 的電流值。Y-Δ 降壓啟動的目的即在降低啟動電流,若仍為 240A 則失去降壓啟動的意義。
Learning Tip
"Y-Δ 降壓啟動 是室內配線與電機設備檢定中的高頻考點。核心公式為:Y 接啟動電流 = Δ 接全壓啟動電流 × 1/3,啟動轉矩亦同步降為 1/3。此方法僅適用於正常運轉時為 Δ 接線 的電動機,若電動機設計為 Y 接運轉則不適用。實務上需注意 Y-Δ 切換時間通常設定於電動機轉速達 75%~80% 額定轉速時進行,切換瞬間仍會產生電流突波。"
學員答題分佈
①400%
②800%
③1200%
④2400%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!