Q22.
低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓啟動時,電流為60A,若用Y-△起動器起動,起動電流變為
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 檢查與故障排除 · Q22
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎概念應用題,要求考生掌握特定啟動方式下的電流衰減比例,並能將此比例正確應用於數值計算中。
正確答案:④20A
④ 20A:Y-△ 啟動器在啟動階段將定子繞組接成 Y 形,每相電壓降為線電壓的 1/√3,使起動電流降為全壓啟動的 1/3,即 60A × 1/3 = 20A。
錯誤選項解析
- ① 120A:全壓啟動電流的兩倍並非 Y-△ 啟動的計算方式。Y-△ 啟動是降低啟動電流的方法,不會使電流增加至 120A。
- ② 100A:100A 不符合 Y-△ 啟動的電流衰減比例。Y-△ 啟動電流為全壓啟動的 1/3,而非任意數值。
- ③ 60A:60A 是全壓啟動(直接啟動)時的起動電流。Y-△ 啟動的目的正是為了降低此電流值,故不會維持原值不變。
Learning Tip
"Y-△ 啟動是三相鼠籠式感應電動機最常用的降壓啟動方式,其核心考點為起動電流與起動轉矩均降為全壓啟動的 1/3。常考陷阱包括與自耦變壓器啟動(抽頭比不同,電流衰減比例不同)混淆,或誤記為 1/2。實務上需注意 Y-△ 啟動僅適用於正常運轉時為 △ 接法的電動機,且因起動轉矩同步降低,不適合重載啟動場合。"
學員答題分佈
①120A0%
②100A0%
③60A0%
④20A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!