LONGEPASS
Q5.

低壓電容器釋放能量之裝置,應能於線路斷電後多少分鐘內,將殘餘電壓降低至50 伏特以下?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電容器裝置 · Q5

難易度分析

3 / 5

題目要求考生了解低壓電容器的放電時間限制,並區分低壓與高壓設備的規定差異,存在一個概念性陷阱,需具備法規記憶與判別能力。

正確答案:①1

① 1:依據用戶用電設備規則及CNS 電氣安全規範,低壓電容器應裝設放電裝置,於線路斷開後1 分鐘內將殘餘電壓降至 50 伏特以下,以確保人員維護安全。

錯誤選項解析

  • ② 3:3 分鐘不符合法規要求。放電時間過長會增加人員接觸殘餘電壓之觸電風險,規範明確要求須於 1 分鐘內完成放電。
  • ③ 5:5 分鐘為常見混淆選項。部分高壓設備之放電要求可能較寬鬆,但低壓電容器之放電標準嚴格限定為 1 分鐘內降至 50V 以下。
  • ④ 10:10 分鐘遠超過法規允許之放電時間,完全不符合低壓電容器安全放電之技術要求,將造成嚴重之工安隱患。
Learning Tip

"本題核心考點為低壓電容器放電時間限制。常考陷阱在於將低壓(1 分鐘內降至 50V 以下)與高壓設備之放電要求混淆。實務上,放電電阻或放電線圈為常見之放電裝置,檢修前仍應以電壓表確認殘壓已確實釋放,不可僅依賴時間判斷。"

學員答題分佈

①10%
②30%
③50%
④100%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!