LONGEPASS
Q25.

每一低壓電容器組之非接地導線應裝設斷路器或安全開關配裝熔線作為過電流保護裝置,其過電流保護裝置之安培額定,不得大於電容器額定電流之多少倍?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電容器裝置 · Q25

難易度分析

3 / 5

題目只涉及單一法規數值的記憶,且僅有一個常見的干擾選項,需考生正確辨識規定倍率即可,故屬於一般難度。

正確答案:②1.35

② 1.35:依據用戶用電設備裝置規則及相關技術規範,低壓電容器組非接地導線之過電流保護裝置安培額定不得大於電容器額定電流之 1.35 倍。此數值考量電容器允許之過電流容量(通常為額定電流之 1.3 倍)並保留適當安全裕度,確保保護裝置能正常發揮功能。

錯誤選項解析

  • ① 1.3:1.3 倍並非法規規範之標準值。低壓電容器組過電流保護額定應依據電氣工程技術規範設定,1.3 倍不足以涵蓋電容器投入時產生的突入電流(inrush current),可能導致保護裝置誤動作。
  • ③ 1.5:1.5 倍為常見混淆值,易與電動機過載保護之倍率混淆。電容器之過電流保護要求較嚴格,因電容器無旋轉機件,其過電流耐受能力與電動機不同,1.5 倍過高將無法有效保護電容器免於諧波過電流或過電壓損害。
  • ④ 2:2 倍遠超過法規允許之上限值。若過電流保護裝置額定設為 2 倍,當電容器發生內部元件故障或系統諧波異常時,保護裝置將無法及時動作,可能導致電容器過熱膨脹甚至爆裂,嚴重影響配電系統安全。
Learning Tip

"本題核心考點為低壓電容器過電流保護倍率(1.35 倍),常與電動機過載保護倍率(1.15~1.25 倍)及一般電路過電流保護混淆。實務上需注意電容器會產生諧波電流,使實際運行電流高於額定值,故保護裝置額定需考量此因素。另應牢記電容器停用後需經放電電阻放電至 50V 以下方可檢修,以符合安全規範。"

學員答題分佈

①1.30%
②1.350%
③1.50%
④20%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!