LONGEPASS
Q24.

低壓電容器之過電流保護裝置之安培額定,不得大於電容器額定電流之多少倍?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電容器裝置 · Q24

難易度分析

4 / 5

此題要求精確記憶法規規定的倍率,選項間差異極小,容易因記憶不完整而誤選,屬於需精確辨識的題型。

正確答案:②1.35

② 1.35:依據屋內線路裝置規則,低壓電容器之過電流保護裝置安培額定不得大於電容器額定電流之 1.35 倍。此數值考量電容器允許之電壓波動(最高 110%)及諧波影響下電流可能增加之安全裕度。

錯誤選項解析

  • ① 1.3:1.3 倍並非法規規定之倍數。低壓電容器因投入瞬間會產生突入電流(inrush current),1.3 倍不足以涵蓋正常啟動電流,可能導致保護裝置誤動作。
  • ③ 1.5:1.5 倍超過法規上限,若採用此倍數將使過電流保護失去應有之保護功能,電容器在異常過電流時可能無法及時切斷,增加設備損壞風險。
  • ④ 2.0:2.0 倍遠超過法定上限,完全無法提供有效之過電流保護。電容器額定電流已考慮 110% 過電壓運轉條件,保護裝置額定過大會使故障時無法適時跳脫。
Learning Tip

"本題考點為低壓電容器過電流保護額定倍數,易與電動機保護倍數混淆。切記電容器保護上限為 1.35 倍,此數值源自電容器可在 110% 額定電壓下連續運轉之特性,加上諧波電流疊加後之安全考量。實務上選定保護裝置時,須同時確認電容器之額定電流與保護裝置之時間電流特性曲線是否匹配。"

學員答題分佈

①1.30%
②1.350%
③1.50%
④2.00%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!