LONGEPASS
Q5.

延時型漏電斷路器在額定靈敏度電流之動作時間為多少秒?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 漏電保護裝置 · Q5

難易度分析

2 / 5

題目只要求辨識延時型漏電斷路器的作動時間範圍,屬於直接記憶標準規範的基本概念,沒有計算或多層推論,難度屬於簡單。

正確答案:②0.1 秒以上,2 秒以內

② 0.1 秒以上,2 秒以內:依據CNS 13796及屋內線路裝置規則,延時型漏電斷路器在額定靈敏度電流下的動作時間規範為0.1秒以上、2秒以內。此設計用於選擇性協調,避免與下游保護裝置同時跳脫。

錯誤選項解析

  • ① 0.1 秒以內:0.1秒以內屬於高速型(瞬動型)漏電斷路器的動作時間範圍,而非延時型。高速型用於人身觸電防護,要求快速切斷電源。
  • ③ 2 秒以上,10 秒以內:2秒以上、10秒以內超出延時型漏電斷路器的標準動作範圍。過長的延時會降低保護效果,不符合漏電保護裝置的技術規範。
  • ④ 10 秒以上:10秒以上的動作時間完全不符合任何型式漏電斷路器的標準。此延時過長將使漏電保護失去實質意義,可能造成嚴重危害。
Learning Tip

"本題核心考點為延時型與高速型漏電斷路器的動作時間區別。常見陷阱是將兩者混淆:高速型動作時間在0.1秒以內(用於人身防護),延時型則為0.1~2秒(用於迴路選擇性協調)。實務上,延時型常用於主幹迴路,以確保分岐迴路故障時僅該迴路跳脫,維持供電可靠性。"

學員答題分佈

①0.1 秒以內0%
②0.1 秒以上,2 秒以內0%
③2 秒以上,10 秒以內0%
④10 秒以上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目