LONGEPASS
Q9.

變壓器一次及二次線圈分別為300 匝及150 匝,如二次側在無載時測得的電壓為110 伏特,則一次側電源電壓應為多少伏特?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 檢查與故障排除 · Q9

難易度分析

2 / 5

此題只測驗變壓器匝數與電壓的基本比例公式,僅有單一概念且唯一的誤導選項為倒置匝比,屬於基礎且易辨識的題型。

正確答案:③220

③ 220:根據變壓器電壓與匝數關係式 V₁/V₂ = N₁/N₂,代入 300/150 × 110 = 220 伏特,計算正確。

錯誤選項解析

  • ① 55:55 伏特是將匝比倒置計算(150/300 × 110)所得的錯誤結果,正確應為一次側匝數除以二次側匝數再乘以二次側電壓。
  • ② 110:110 伏特誤認為一次側與二次側電壓相等,忽略了變壓器匝數比會改變電壓大小的基本原理。
  • ④ 380:380 伏特為三相系統的標準線電壓數值,與本題單相變壓器匝比計算無關,屬混淆選項。
Learning Tip

"此類題型核心考點為變壓器匝數比與電壓的線性關係。切記公式為 V₁/V₂ = N₁/N₂,不可將匝數比倒置。另外需留意,無載電壓是指二次側未接負載時測得的感應電勢,此時無電壓降,可直接套用匝比公式計算。"

學員答題分佈

①550%
②1100%
③2200%
④3800%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!