單相110 V 的電燈分路,若採用單極(1P)模殼式斷路器作保護,正確配線方式為

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 檢查與故障排除 · Q20

難易度分析

3 / 5

此題考查單極斷路器的正確安裝位置,需要辨識火線、零線與接地線的功能差異,並避免將非保護導線誤置於斷路器中。

正確答案:③非接地導線經過模殼式斷路器

③ 非接地導線經過模殼式斷路器:依據屋內線路裝置規則,單相110V電路之單極斷路器應裝設於非接地導線(火線)上,確保跳脫時負載端完全與電源隔離,符合過電流保護與檢修安全要求。

錯誤選項解析

  • ① 被接地導線經過模殼式斷路器:被接地導線(中性線)經過斷路器會導致斷路時燈具仍帶電,違反單極斷路器應切斷非接地側的安全原則,正確做法是讓非接地導線通過斷路器。
  • ② 接地線經過模殼式斷路器:接地線(設備接地導體)僅用於故障電流導引至大地,絕對不可經過任何開關或斷路器,否則將使接地保護功能失效並造成觸電危險。
  • ④ 被接地導線、非接地導線或接地線任意選擇其中一條經過模殼式斷路器:三條導線功能各有法定定位,不可任意選擇:非接地導線負責過電流保護切斷、被接地導線維持回路參考電位、接地線僅作故障保護,混淆使用將違反電氣安全法規。
Learning Tip

"此題核心考點為單極斷路器之裝設位置。常見陷阱是將被接地導線(中性線)與非接地導線(火線)功能混淆。切記:1P斷路器只能切斷火線,接地線永遠不經過任何開關或保護裝置,實務上若接錯將導致漏電保護失效及人員觸電風險。"

學員答題分佈

①被接地導線經過模殼式斷路器0%
②接地線經過模殼式斷路器0%
③非接地導線經過模殼式斷路器0%
④被接地導線、非接地導線或接地線任意選擇其中一條經過模殼式斷路器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!