Q27.
單相三線式供電系統中,A 相負載較大、B 相負載較小,當中性線斷線時,會產生何種現象?
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 檢查與故障排除 · Q27
難易度分析
3 / 5
題目要求了解中性線斷開後兩相形成串聯迴路,電壓會依阻抗分配,阻抗較大的一相電壓較高,且涉及負載大小與阻抗大小相反的易混概念,需進行概念性推理而非單純記憶。
正確答案:②B 相電壓較大
② B 相電壓較大:中性線斷線後 A、B 兩相形成串聯電路接於 220V 電源,B 相負載較小意味著阻抗較大,依串聯分壓原理,阻抗較大之 B 相將承受較高電壓,可能遠超過額定 110V 而導致電器設備過電壓損壞。
錯誤選項解析
- ① A 相電壓較大:A 相負載較大代表其阻抗值較小,在中性線斷線後兩相形成串聯迴路,依據歐姆定律電壓分配與阻抗成正比,故 A 相分得之電壓反而較小,此選項與實際物理現象相反。
- ③ A 相電流較大:中性線斷線後 A、B 兩相構成單一串聯迴路,串聯電路中各處電流相等,故 A 相與 B 相流過之電流相同,不存在某一相電流較大之情況。
- ④ B 相電流較大:同串聯電路特性,迴路電流處處相等,B 相電流不會大於 A 相。此選項誤解了中性線斷線後的電路行為,正確現象應為電壓分配不均而非電流差異。
Learning Tip
"單相三線式中性線斷線為屋內線路裝修檢定之高頻考點。核心陷阱在於混淆「負載大小」與「阻抗大小」之反比關係:負載越大→阻抗越小→分壓越小。實務上中性線斷線會使輕載相電壓飆升造成家電燒毀,故施工時中性線接頭必須牢固且嚴禁裝設熔絲或開關。"
學員答題分佈
①A 相電壓較大0%
②B 相電壓較大0%
③A 相電流較大0%
④B 相電流較大0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!