單相三線式供電系統中,A 相電流為30 安培,B 相電流為25 安培,A、B相功率因數相同時,中性線電流為多少安培?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 檢查與故障排除 · Q14

難易度分析

2 / 5

本題僅需了解相同功率因數時中性線電流為兩相電流的代數差,計算簡單,陷阱選項明顯,屬基礎概念題。

正確答案:①5

① 5:在單相三線式供電系統中,當 A 相與 B 相的功率因數相同時,中性線電流等於兩相電流的向量差。由於功率因數相同表示兩相電流同相位,中性線電流即為 |30A - 25A| = 5A。

錯誤選項解析

  • ② 25:25A 是 B 相電流值,並非中性線電流。中性線電流應為兩相電流之差,而非直接取其中一相的電流值。
  • ③ 30:30A 是 A 相電流值,並非中性線電流。此選項混淆了相電流與中性線電流的概念。
  • ④ 55:55A 是兩相電流的算術和(30A + 25A),這在單相三線式系統中不適用於計算中性線電流。中性線電流應為向量差而非總和。
Learning Tip

"單相三線式系統的中性線電流計算關鍵在於判斷兩相電流的相位關係。當功率因數相同時,兩相電流同相位,中性線電流為兩相電流的代數差;若功率因數不同,則需進行向量運算。此類考題常以「負載不平衡」情境出現,需牢記中性線電流公式 In = |IA - IB|(同相位時)。"

學員答題分佈

①50%
②250%
③300%
④550%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!