Q57.
冷凍系統中,若高低壓力均升高,電流過大,其故障可能為
電器修護 · 丙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q57
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能正確分析冷凍系統中高低壓力與電流之聯動關係,並將特定症狀與對應故障原因進行配對。由於需在多個相似的故障選項中精準區分壓力的變化方向,具有一定的基礎知識要求。
正確答案:①冷媒太多
① 冷媒太多:冷媒充填過多時,冷凝器內被液態冷媒佔據的空間增加,導致冷凝面積減少、散熱不良,使高壓側壓力上升;同時多餘冷媒循環量增大,低壓側壓力亦隨之升高,壓縮機負載增加導致運轉電流過大。
錯誤選項解析
- ② 毛細管流量太大:毛細管流量太大會使低壓側壓力升高,但高壓側通常會因冷媒流失而壓力偏低或正常,與題意「高低壓力均升高」的症狀不符。正確判斷應為冷媒過量而非毛細管問題。
- ③ 壓縮機過熱:壓縮機過熱是故障的「結果」而非「原因」,通常由冷媒過多、潤滑不良或電氣問題所引起,本身不會直接導致高低壓力同時升高。應追溯根本原因如冷媒充填過量。
- ④ 系統部分阻塞:系統部分阻塞(如毛細管或乾燥過濾器堵塞)會造成阻塞點前高壓升高、阻塞點後低壓降低的現象,與題意「高低壓力均升高」完全相反,可藉此特徵快速排除。
Learning Tip
"此類題型核心考點在於高低壓力變化組合與故障原因的對應關係。冷媒過多是唯一會使「高低壓同時升高+電流過大」的典型症狀;而系統阻塞則呈現「高壓升高、低壓降低」的相反特徵,為最常混淆的陷阱。實務檢修時應先連接高低壓錶組確認壓力組合模式,再配合鉤錶量測電流交叉比對,避免誤判。"
學員答題分佈
①冷媒太多0%
②毛細管流量太大0%
③壓縮機過熱0%
④系統部分阻塞0%