LONGEPASS
工業配線/識圖與繪圖/Q52
中等
正確率 -
Q52.

如下圖所示,IEC 國際標準符號為工業配線 丙級 識圖與繪圖 第 52 題 題目 圖片

工業配線 · 丙級 · 識圖與繪圖 · Q52

難易度分析

3 / 5

需同時判別符號中的延時特性與接點初始狀態兩種屬性,且選項之間存在高度相似的對比組合,要求考生對標準符號有精確的記憶與區分能力。

正確答案:②限時電驛通電延時常開接點

② 限時電驛通電延時常開接點:IEC 符號中,接點左側的弧形括號「(」代表通電延時(on-delay)特性,接點為常開狀態。線圈通電後經設定時間延遲,接點才閉合導通。

錯誤選項解析

  • ① 限時電驛通電延時常閉接點:此符號為常開接點(接點初始狀態為斷開),而非常閉接點。符號中接點呈分離狀態,表示未動作時為開路。
  • ③ 限時電驛斷電延時常閉接點:斷電延時(off-delay)的 IEC 符號應為接點右側加弧形括號「)」,且此選項為常閉接點,與圖示不符。
  • ④ 限時電驛斷電延時常開接點:此符號為通電延時而非斷電延時。斷電延時常開接點的 IEC 符號應在接點右側標示弧形括號,與圖示方向相反。
Learning Tip

"IEC 限時電驛接點符號的辨識關鍵在於弧形括號的位置:括號在接點左側「(」為通電延時(on-delay),括號在接點右側「)」為斷電延時(off-delay)。常開/常閉則看接點初始狀態是否導通。此為工業配線檢定高頻考點,務必熟記符號方向與延時類型的對應關係。"

學員答題分佈

①限時電驛通電延時常閉接點0%
②限時電驛通電延時常開接點0%
③限時電驛斷電延時常閉接點0%
④限時電驛斷電延時常開接點0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!