LONGEPASS
工業配線/電氣器具之裝置/Q34
中等
正確率 -
Q34.

積熱電驛之額定電流為15A,則其過載電流調整鈕的範圍為

工業配線 · 丙級 · 電氣器具之裝置 · Q34

難易度分析

3 / 5

本題需要運用特定的設備技術標準進行數值計算,而非單純的定義記憶,因此具備一定的計算推論過程。

正確答案:④12~18A

④ 12~18A:積熱電驛的過載電流調整範圍通常為額定電流的 80%~120%,15A × 0.8 = 12A、15A × 1.2 = 18A,故正確範圍為 12~18A。

錯誤選項解析

  • ① 18~26A:18~26A 的範圍遠超過額定電流 15A 的合理調整區間,過載保護設定過高將導致馬達在過載時無法及時跳脫,失去保護功能。
  • ② 17~24A:17~24A 的下限值已高於額定電流,無法涵蓋正常運轉電流的保護範圍,不符合積熱電驛過載保護的設定原則。
  • ③ 9~15A:9~15A 的範圍僅涵蓋額定電流以下,無法提供適當的過載緩衝區間,容易因正常啟動電流或短暫負載波動而誤動作。
Learning Tip

"積熱電驛(Thermal Overload Relay) 的過載調整鈕設定是工業配線檢定的常考重點。切記其調整範圍為額定電流的 80%~120%,設定過高無法保護馬達,設定過低則易造成誤跳脫。實務上需依據馬達的全載電流(FLA) 來選擇合適的積熱電驛規格,並考慮環境溫度對雙金屬片動作特性的影響。"

學員答題分佈

①18~26A0%
②17~24A0%
③9~15A0%
④12~18A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目