Q26.
量測三相三線式電路之各相電流,最少應使用
工業配線 · 丙級 · 控制電路裝配 · Q26
難易度分析
3 / 5
此題要求考生能正確區分不同線式電路的量測原理,並在理解電路特性(如電流向量和)的基礎上,判別出達成量測目標的最少元件數量,具有一定的理論辨析度。
正確答案:②二個比流器
② 二個比流器:根據布隆戴爾定理(Blondel's Theorem),三相三線式電路只需(n-1)個比流器即可推算各相電流,利用克希荷夫電流定律(KCL) Ia+Ib+Ic=0 可由兩相電流計算出第三相。
錯誤選項解析
- ① 一個比流器:僅使用一個比流器只能量測單一相電流,無法完整掌握三相三線系統中各相的電流分佈與不平衡狀況。
- ③ 三個比流器:使用三個比流器雖可分別直接量測各相電流,但不符合題目「最少」之要求,因三相三線式無中性線,電流向量和恆為零,故二個已足夠。
- ④ 四個比流器:四個比流器遠超出三相三線式電路之量測需求,此配置通常用於更複雜的多迴路監測系統,造成設備浪費。
Learning Tip
"三相三線式電路的比流器配置是工業配線檢定常考題型。核心考點為布隆戴爾定理:n條導線系統需(n-1)個量測元件。需特別區分三相三線(2個CT)與三相四線(3個CT)的差異,後者因有中性線電流,必須多一個比流器量測中性線。實務上常見於電動機保護電路與配電盤電流監測之設計。"
學員答題分佈
①一個比流器0%
②二個比流器0%
③三個比流器0%
④四個比流器0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!