Q35.
三相三線式配合兩CT 所使用之電流切換開關,其接線點有
工業配線 · 丙級 · 控制電路裝配 · Q35
難易度分析
2 / 5
需掌握特定電氣系統中比流器數量與接線端子數量的對應關係,屬於基礎觀念的應用題目。
正確答案:②4 點
② 4 點:三相三線式系統採兩具比流器(CT)接法(又稱V接法或開放三角形接法),每具CT二次側提供2個接線端子,合計共4個接線點,此為標準接線配置。
錯誤選項解析
- ① 3 點:三相三線式系統使用兩具比流器(CT)時,每具CT二次側各有2個接線端子,兩具CT共需4個接線點,3點不足以完成完整迴路連接。
- ③ 5 點:5個接線點不符合兩CT配置的標準需求,多餘的接線點會造成迴路不完整或產生感應電壓危險,正確應為4點。
- ④ 6 點:6個接線點適用於三相三線式配合三具CT的完整三角形接法,若僅使用兩具CT則只需4個接線點,6點屬於過度配置。
Learning Tip
"此題核心考點為比流器(CT)接線點數量計算。關鍵觀念:每具CT二次側固定為2個接線端子,接線點數 = CT數量 × 2。常考陷阱為混淆「三相三線式」與「三相四線式」的CT配置差異,三相三線式因無中性線,僅需兩具CT即可量測三相電流(第三相電流可由向量合成求得),故接線點為4點;若為三相四線式則需三具CT共6點。實務上切換開關用於不斷電切換儀表迴路,操作前務必確認CT二次側不可開路,以免產生危險高壓。"
學員答題分佈
①3 點0%
②4 點0%
③5 點0%
④6 點0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!