Q114.

三相感應電動機在啟動時,若發生電源欠相,會出現下列何種現象?

工業配線 · 丙級 · 控制電路裝配 · Q114

難易度分析

3 / 5

題目要求區分三相電動機在「啟動時」與「運轉中」發生欠相的不同反應,選項中包含易混淆的運轉中現象,需精確掌握不同階段的物理狀態才能正確判斷。

正確答案:③電動機無法啟動,且有嗡嗡聲

③ 電動機無法啟動,且有嗡嗡聲:三相感應電動機啟動時若電源欠相,定子繞組無法產生旋轉磁場,僅能產生脈動磁場,導致轉子無法獲得足夠的啟動轉矩,因此電動機無法啟動並伴隨嗡嗡聲,此時剩餘相的電流會急遽升高,可能燒毀繞組。

錯誤選項解析

  • ① 電動機啟動後,轉速下降直到停止運轉:此現象描述的是運轉中發生欠相的情況,而非啟動時欠相。三相電動機若在運轉中發生欠相,仍會繼續運轉但轉矩下降,最終可能因負載過大而停轉。
  • ② 電動機啟動後,運轉電流增高:此為運轉中欠相的特徵。電動機若於啟動前已欠相,根本無法完成啟動動作,因此不會出現「啟動後電流增高」的情況。
  • ④ 電動機降速運轉,運轉電流下降:欠相時運轉電流會升高而非下降。且啟動時欠相電動機根本無法啟動,不會出現降速運轉的狀況。
Learning Tip

"三相電動機欠相保護是工業配線檢定的高頻考點。關鍵區分:啟動時欠相→無法啟動且有嗡嗡聲;運轉中欠相→仍可運轉但電流增大、轉矩下降。實務上必須裝設欠相保護電驛(Phase Failure Relay)或逆相欠相保護器,以防止電動機因欠相運轉而燒毀。"

學員答題分佈

①電動機啟動後,轉速下降直到停止運轉0%
②電動機啟動後,運轉電流增高0%
③電動機無法啟動,且有嗡嗡聲0%
④電動機降速運轉,運轉電流下降0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!