Q20.
更換溫度控制器之感溫棒時,其接線
工業配線 · 丙級 · 檢查及故障排除 · Q20
難易度分析
2 / 5
本題考查對感測器微弱訊號傳輸特性之理解,需區分安裝環境、設定參數與物理接線之不同影響因素,屬於基礎的專業實務知識應用。
正確答案:③應與溫度控制器直接連結,不得經過端子台
③ 應與溫度控制器直接連結,不得經過端子台:感溫棒訊號屬於低電位類比訊號,若經過端子台會增加接觸電阻與引入雜訊干擾,導致量測誤差,因此必須直接連接至溫度控制器。
錯誤選項解析
- ① 需配合溫度設定範圍:感溫棒接線與溫度設定範圍無直接關聯,溫度範圍是由控制器內部參數設定,而非接線方式決定。
- ② 需考慮電壓大小:感溫棒(如熱電偶或RTD)輸出為毫伏級微弱訊號,接線時重點在於避免干擾而非考慮電壓大小。
- ④ 需考慮周圍溫度:周圍溫度影響的是感測元件的安裝位置選擇,而非接線方式的考量因素。
Learning Tip
"此類題型常考感測器訊號傳輸的正確接線原則。熱電偶與RTD等微弱訊號線路應避免經過端子台、延長接頭等中間節點,以防接觸電阻與電磁干擾造成量測不準。實務上若必須延長,應使用補償導線並做好遮蔽接地處理。"