Q53.
更換溫度感測器之感溫棒時,若該感溫棒為三線式PT100Ω,則
工業配線 · 丙級 · 檢查及故障排除 · Q53
難易度分析
3 / 5
本題要求考生理解特定溫度感測器的內部接線構造及其功能,並能區分不同量測技術與線制的適用性,屬於需要掌握基礎電學量測概念的典型考題。
正確答案:①兩條白色線之接點可以互換
① 兩條白色線之接點可以互換:三線式 PT100 RTD 的兩條白色線為補償導線,連接於電阻體同一端點,用於抵消導線電阻造成的量測誤差,因此兩白線接點可互換而不影響量測精度。
錯誤選項解析
- ② 白色線與紅色線之接點可以互換:白色線為補償線,紅色線為感測線,兩者功能不同且接於電橋不同位置,互換會導致導線補償失效,造成溫度讀值偏差。
- ③ 能以不同廠牌二線式感溫棒取代:二線式感溫棒無導線電阻補償功能,直接替換三線式會喪失線阻補償機制,量測精度下降,不可隨意取代。
- ④ 能以二線式熱偶感溫棒取代:熱電偶(熱電式)基於西貝克效應產生毫伏級電壓,而 PT100 屬於電阻式溫度偵測器(RTD),兩者量測原理與訊號型態完全不同,無法互相取代。
Learning Tip
"此類題型常考 RTD 三線式接法的導線補償原理。注意區分:PT100(電阻變化型)與熱電偶(電壓產生型)為兩種不同溫度量測技術,訊號處理電路(電橋 vs 放大器)完全不同,實務上不可混用。更換時務必確認線制(二線/三線/四線)與感測器類型一致。"
學員答題分佈
①兩條白色線之接點可以互換0%
②白色線與紅色線之接點可以互換0%
③能以不同廠牌二線式感溫棒取代0%
④能以二線式熱偶感溫棒取代0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!