Q18.
線圈接頭焊接不良,在運轉時可能會發生下列何種現象
變壓器裝修 · 丙級 · 線圈製作 · Q18
難易度分析
2 / 5
本題要求區分變壓器中鐵心損失與導體電阻損失的不同機制。由於涉及基本電氣元件的物理特性與電阻效應,只要掌握核心概念即可判定,不具備複雜的計算或深層陷阱。
正確答案:④線圈局部過熱
④ 線圈局部過熱:焊接不良會使接頭處產生接觸電阻過大的現象,依據焦耳定律(P=I²R),當負載電流通過高電阻接點時,會造成線圈局部過熱,嚴重時可能導致絕緣劣化甚至燒毀線圈。
錯誤選項解析
- ① 鐵損增加:鐵損(核心損失)主要由變壓器鐵心的磁滯損與渦流損構成,取決於鐵心材質與磁通密度,與線圈接頭的焊接品質無直接關聯。
- ② 鐵損減少:鐵損大小由鐵心矽鋼片特性與運轉磁密決定,焊接不良不會使鐵損減少,此選項對變壓器損失機制存在根本性誤解。
- ③ 阻抗電壓增加:阻抗電壓是變壓器設計階段由線圈匝數、導體截面積與磁路結構決定的固有參數,接頭焊接不良不會改變阻抗電壓的額定值。
Learning Tip
"此類題型常考銅損與鐵損的區別:銅損來自線圈導體電阻(含接頭),鐵損來自鐵心磁化。焊接不良屬於接觸電阻問題,直接影響的是局部溫升而非磁路特性。實務上應使用紅外線熱像儀檢測接頭溫升,並依據 CNS 標準執行接觸電阻測試以確保焊接品質。"
學員答題分佈
①鐵損增加0%
②鐵損減少0%
③阻抗電壓增加0%
④線圈局部過熱0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!