Q50.

高壓線之導體電阻較低壓線圈之導體電阻為

變壓器裝修 · 丙級 · 線圈製作 · Q50

難易度分析

2 / 5

本題要求考生將電阻的基本物理公式應用於變壓器線圈的結構分析,需對比高低壓側在線徑與匝數上的設計差異,屬於基礎概念的理解與應用。

正確答案:①高

① 高:高壓線圈因匝數多且使用較細的導線,其導體截面積較小,根據電阻公式 R=ρL/A,長度較長且截面積較小導致導體電阻較高。

錯誤選項解析

  • ② 低:低壓線圈因電流較大,需使用較粗的導線以承受大電流,導體截面積大且匝數少,故電阻較低,而非高壓線圈電阻較低。
  • ③ 相同:高壓與低壓線圈因設計電壓等級不同,其匝數與導線線徑均不相同,導體電阻不可能相同。
  • ④ 大型者相同,小型者較低:無論變壓器容量大小,高壓線圈始終因匝數多、線徑細而具有較高的導體電阻,此特性與變壓器容量無關。
Learning Tip

"本題核心考點為變壓器高低壓線圈的導體特性差異。高壓側電壓高、電流小,故採用線徑細、匝數多的設計;低壓側電壓低、電流大,故採用線徑粗、匝數少的設計。切記不可將「電壓高低」與「電阻大小」的關係混淆,應從導線的長度(匝數)與截面積(線徑)兩個因素綜合判斷。"

學員答題分佈

①高0%
②低0%
③相同0%
④大型者相同,小型者較低0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!