Q101.

單相6.9kV-120V/240V,10kVA 桿上變壓器,其中二次額定電流約為

變壓器裝修 · 丙級 · 線圈製作 · Q101

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎電氣計算,需運用視在功率與電流的線性關係式進行推導。考點在於正確選擇二次側對應電壓以算出額定電流,計算過程單純,不涉及複雜的複合概念或冷門法規。

正確答案:④41.7A

④ 41.7A:41.7A 為正確答案。依據單相變壓器電流計算公式 I = S ÷ V,二次側 240V 繞組的額定電流為 10000VA ÷ 240V ≈ 41.67A,約等於 41.7A。此為 240V 側全負載時的額定電流。

錯誤選項解析

  • ① 72.2A:72.2A 為錯誤數值。若以 120V 單側計算,額定電流應為 10000VA ÷ 120V ≈ 83.3A,而非 72.2A。此數值不符合該變壓器任一繞組的額定電流計算結果。
  • ② 63.4A:63.4A 為錯誤數值。此數值無法由標準 變壓器額定電流 公式(容量÷電壓)推導得出,與 120V 或 240V 側的計算結果均不相符。
  • ③ 59A:59A 為錯誤數值。此數值同樣不符合 單相變壓器 二次側任一繞組的額定電流。正確計算應以 視在功率 除以對應電壓值。
Learning Tip

"本題核心考點為 單相變壓器額定電流計算。此變壓器為 120/240V 三相線圈(中心抽頭),120V 側額定電流約 83.3A,240V 側約 41.7A。常見陷阱是混淆一次側與二次側電壓(6.9kV 側電流僅約 1.45A),或誤用 三相公式(乘以 √3)計算單相變壓器。實務上需依據 變壓器銘牌 標示的額定容量與電壓進行核算,以確保 過電流保護裝置 選型正確。"

學員答題分佈

①72.2A0%
②63.4A0%
③59A0%
④41.7A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!