LONGEPASS
變壓器裝修/線圈製作/Q100
簡單
正確率 -
Q100.

單相6.9kV-120V/240V,10kVA 桿上變壓器,其中一次額定電流約為

變壓器裝修 · 丙級 · 線圈製作 · Q100

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎計算類型,僅需將變壓器容量與一次側電壓帶入單一公式即可得出結果,不涉及複雜的電路分析或多重概念疊加。

正確答案:②1.45A

② 1.45A:1.45A 為正確答案。依據單相變壓器電流計算公式 I = S / V,代入 10,000VA / 6,900V ≈ 1.449A,四捨五入即為 1.45A。

錯誤選項解析

  • ① 0.52A:0.52A 的數值過低,此數值可能誤將容量除以二次側電壓或計算錯誤所致,不符合 10kVA 變壓器一次側 的額定電流規格。
  • ③ 2.14A:2.14A 的數值偏高,此可能誤用其他電壓等級(如 4,600V 系統)計算,與題目給定的 6.9kV 一次側電壓 不符。
  • ④ 2.62A:2.62A 明顯偏離正確值,此數值可能混淆為其他容量或電壓組合的計算結果,不適用於本題 10kVA / 6.9kV 的條件。
Learning Tip

"此類題型常考 單相變壓器額定電流計算,關鍵公式為 I = S / V(容量除以電壓)。容易混淆之處在於未注意題目給定的是 一次側電壓 (6.9kV) 或 二次側電壓 (120V/240V),計算時務必確認使用正確的電壓等級。實務上,桿上變壓器 的額定電流是選配 一次側熔絲或無熔絲開關 的重要依據,需熟記 CNS 相關規範。"

學員答題分佈

①0.52A0%
②1.45A0%
③2.14A0%
④2.62A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目