LONGEPASS
變壓器裝修/裝殼/Q5
簡單
正確率 -
Q5.

油浸式中小型變壓器其冷卻方式常採用

變壓器裝修 · 丙級 · 裝殼 · Q5

難易度分析

2 / 5

本題考查電力設備基礎定義,僅需區分不同容量變壓器所採用的冷卻方式即可作答,不涉及複雜的推論或精細的數值區分,屬於基礎概念記憶型題目。

正確答案:①自冷

① 自冷:油浸式中小型變壓器採用自冷式(ONAN)冷卻,依靠絕緣油自然對流將繞組與鐵心產生的熱量傳遞至油箱外殼,再經空氣自然散熱,此方式結構簡單且維護成本低,為中小型容量之標準配置。

錯誤選項解析

  • ② 風冷:風冷式(ONAF)需加裝鼓風機強制送風,通常用於大容量變壓器或負載變動較大之場合,中小型變壓器因散熱面積已足夠,無需額外增設風扇設備。
  • ③ 送油自冷:送油自冷(OFAF)需配置油泵強制循環絕緣油,屬於大型電力變壓器之冷卻方式,中小型變壓器因油量與散熱需求較低,採用此方式會增加設備成本與故障風險。
  • ④ 送油風冷:送油風冷結合強制油循環與強制風冷,適用於超大容量變壓器(如發電廠主變壓器),中小型變壓器採用此方式屬過度設計,不符合經濟效益。
Learning Tip

"油浸式變壓器冷卻方式依容量分級選用:中小型採自冷(ONAN)、大型採風冷(ONAF)或送油風冷(OFAF)。常考陷阱為混淆「自然冷卻」與「強制冷卻」之適用容量範圍,須牢記容量越大、冷卻方式越複雜之原則。"

學員答題分佈

①自冷0%
②風冷0%
③送油自冷0%
④送油風冷0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!