Q9.
測試乾燥中的線圈是否充份乾燥,應使用
變壓器裝修 · 丙級 · 檢驗 · Q9
難易度分析
2 / 5
本題考查對電氣量測儀器功能之基本定義區分,屬於單純的術語記憶型題目,無需複雜推論即可選出正確選項。
正確答案:④高阻計
④ 高阻計:高阻計(又稱兆歐表或絕緣電阻計)可量測線圈對地及相間的絕緣電阻值。乾燥過程中,絕緣電阻隨水分減少而逐漸上升,當數值達到CNS標準且趨於穩定時,即代表線圈已充分乾燥。
錯誤選項解析
- ① 匝比測試器:匝比測試器用於測量變壓器一次側與二次側的匝數比及激磁電流,無法判斷線圈的乾燥程度或絕緣狀態。
- ② 電壓表:電壓表僅能測量電路兩端間的電位差,與線圈絕緣電阻或含水率無直接關聯,無法評估乾燥狀況。
- ③ 電流表:電流表用於測量迴路中的負載電流,無法反映線圈絕緣材料的乾燥程度或絕緣電阻值。
Learning Tip
"本題核心考點為變壓器乾燥完工檢驗方法。實務上以高阻計量測絕緣電阻是判斷線圈乾燥程度最直接且標準的方式,常考陷阱為混淆各類測試儀器的用途。需注意:乾燥過程中應定期記錄絕緣電阻值,當連續數小時讀值不再明顯上升且符合CNS 336規範之最低絕緣電阻要求,方可判定乾燥完成。"
學員答題分佈
①匝比測試器0%
②電壓表0%
③電流表0%
④高阻計0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!